    1、在石材背面進行連接時,應按照連接形式合理選用其設計計算方法。應通過試驗確定其承載力。

    背面連接的石材面板,其跨度可以減小;石板承受的彎矩較小,拆裝也比較方便,目前已采用的背面連接方式有進口背栓、敲擊式背栓、旋進式背栓、背槽、背卡等多種,受力情況各不相同,相應采用不同的設計計算方法。背面連接方式的承載力與石材類型及強度。金屬連接的形式和構造都有密切關系,首先通過試驗得到其承載力與各種因素的相關關系,再推導出設計方法。


    2、背卡、背槽等連接的槽口內,宜灌注干掛石材幕墻用環氧粘接劑,其性能應符合《干掛石材幕墻用環氧膠粘劑》 JC788 的規定。

    背卡、背槽連接的金屬件要通過與石材之間的粘結力來發揮作用,因此要灌注于掛石材幕墻用膠粘劑予以充分粘結。背栓連接用于較軟弱的有孔洞的石材面板時,背栓孔宜灌注石材幕墻用環氧膠粘劑或植筋膠。背栓主要通過石板擴孔后形成的錐面傳力,一般情況下可以不注膠。但在疏松、多孔性石材中應用時,為防止連 結處過分薄弱而使背柱失效,宜在孔內注膠。

    3、在較軟弱和有孔洞的石板中采用背面連接時,宜采取加貼玻璃纖維布或設置加強粘膠層等防破碎墜落措施。

    背面連接方式屬局部連接方式,對疏松、多孔和軟弱的石材面板的局部缺陷影響較為敏感,局部應力也較多集中,為了防止連接件在失效或石材破裂時墜落,通常在背面粘貼防止石材破碎后墜落的玻璃布或聚合物膠層。上述玻璃纖維織物或膠層應有足夠承載力,工作性能應可靠。有些工程在石板后面簡單涂刷膠粘利后,粘貼玻璃纖維絲,不宜采用。

    4、背栓連接方式應采用不銹鋼背栓,背栓直徑不小于6mm,連接件厚度不小于3mm,錨深宜大于12mm。

    5、小塊石板采用1個或2個背栓連接時,應在內側加設尼龍頂緊螺栓。

    6、背栓與石板邊距不宜大于300m,也不宜小于100m,背栓間距離不宜大于800mm。

    7、背栓式連接石材幕墻可采用開放式板縫設計,開放式板縫應符合下列規定。